사선진단 [Off-Line]
케이블 VLF 진단(Off-Line 진단)
VLF Testing (Off-Line)
VLF TD/PD 진단
(노후케이블 15년이상 대상)
(노후케이블 15년이상 대상)

- 케이블 열화상태 판정 및 케이블 또는 직선, 종단 접속재 부분방전 검측
- 최종 진단 년 기준 5~10년 이내 2차진단으로 케이블 트렌드 관리
- VLF TD 측정 시 최소긍장 : 30m / 최대긍장 : 1.5km(권장 1.0km)

VLF 내전압/PD 진단(신설케이블 대상)

(내전압30분 / PD30분)
- 신설케이블 절연 유지 시험 및 신설케이블 또는 직선, 종단 접속재 부분방전 검측
- VLF 내전압 : 0.1Hz 정현파 전압을 상전압의 3Uo 크기로 30분 시험
- VLF PD : VLF 내전압 30분 시험 후, PD진단(1.0Uo, 1.25Uo, 1.5Uo, 1.75Uo)
- VLF 내전압 측정 시 최소긍장 : 제한없음 / 최대긍장 : 장비, 선종별 적용
- VLF PD 측정 시 최소긍장 : 30m / 최대긍장 : 12.8km