한전 OO지사 VLF 진단 사례 - 진단 종류 및 진단 구간

자료실

한전 OO지사 VLF 진단 사례 - 진단 종류 및 진단 구간

디텍관리자 0 1206

안녕하세요 디텍엔지니어링 입니다.

오늘은 한전OO지사에서 진행한

VLF 진단 사례에 대해 안내드리면서

진단 시 종류는 어떤 것들이 있고, 어느 구간에 대해

진단을 진행하는 것인지 함께 안내드리겠습니다.



----------------------------------------

진단 종류

----------------------------------------


1) VLF TD

→ VLF 전원을 케이블에 인가한 후

불량점에서 발생하는 부분방전의

크기(전류량)를 측정하는 방법


2) VLF PD

→ VLF 전원을 케이블에 인가한 후

불량점에서 발생하는 부분방전의

크기(전류량)를 측정하는 방법


3) VLF 내전압시험



→ 0.1Hz 정현파 전압을 상전압의

3배 크기로 케이블에 일정시간동안 (30분)

인가하여 절연파괴 발생여부를 확인하는 방법


4) PD모니터링 + VLF 내전압시험

→ VLF 내전압 및 PD를 순차적으로 점검하여

케이블의 절연파괴 발생여부와 접속점의

부분방전을 확인하는 방법


----------------------------------------

진단 구간

----------------------------------------


cd9939f863f491a816541b6eec49d4e6_1649220328_7842.JPG
cd9939f863f491a816541b6eec49d4e6_1649220328_907.JPG

1) 지상기기 ~ 지상기기

2) 지상기기(또는 입상주) ~ 입상주

3) 지상기기(또는 맨홀) ~ 맨홀


총 3구간의 구간 종류로

나누어져 있는데,


이번에 VLF진단한 한전 OO지사의 진단구간은

총 2구간으로 모두 지상개폐기 ~ 입상 구간으로

내전압 + PD진단 1곳 내전압 진단 1곳 진행하였습니다.


1) [내전압+PD진단] (케이블 긍장 : 129m)

2) [내전압 진단] (케이블 긍장 : 18m)


진단결과, 2구간 모두 양호로 판정되어

아래와 같이 담당자에게 최종

보고 완료하였습니다.


cd9939f863f491a816541b6eec49d4e6_1649220286_3535.jpg


 

, ,

0 Comments