OO지사 CableWise 활선 열화진단 현장

자료실

OO지사 CableWise 활선 열화진단 현장

디텍관리자 0 1162

안녕하세요 디텍엔지니어링 입니다.

오늘은 실제로 'CableWise 활선 열화진단'의

진단을 진행한 OO지사의 진단사례와

CableWise 진단의 필요성에 대해서

함께 안내드리겠습니다.



 - CableWise 활선 열화진단의 필요성 -


전력케이블은 9~10년 넘으면서부터는

수트리(Water Tree) 및 절연체 결함 등의

발생으로 절연내력이 저하되었을 땐

사고가 빈번하게 발생할 수 있어

사전에 미리 케이블 사고발생

개연성 여부를 확인하기 위해

진단을 진행하고 있습니다.


- OO지사 CableWise 활선 열화진단 시행 -



24e7306b5bac94772cc82387133a6f7c_1645596346_3869.JPG
24e7306b5bac94772cc82387133a6f7c_1645596346_5274.JPG


먼저, 진단을 진행하기 전

작업이 원활하게 이루어질 수 있도록

사전에 설비 주변에 노이즈 체크를 진행한 뒤

23회선에 대해 진단을 진행하였습니다.


24e7306b5bac94772cc82387133a6f7c_1645596358_6195.JPG
24e7306b5bac94772cc82387133a6f7c_1645596359_0419.JPG

진단 시 취득한

아날로그 데이터를

디지털 신호로 변환하여

전문 분석 엔지니어에게

분석을 요청하였으며,




24e7306b5bac94772cc82387133a6f7c_1645596378_7049.JPG

분석된 결과,

총 69상의 케이블 중

10상은 Level 3 (요주의),

59상은 Level 2 (양호)

판정되었습니다.


상기 23회선에 대한

케이블 종단·말단, 접속 단말 등의

Accessory는 총 138개소로


이 중 4개소는 Level 3(요주의),

나머지 134개소는 모두 Level 2 (양호)

판정되었습니다.


24e7306b5bac94772cc82387133a6f7c_1645598038_0843.PNG

분석된 최종 결과는

담당자에게 보고하여

진단을 마무리 하였습니다.



CableWise 진단 관련하여

문의사항이 있으시다면,

031-424-0730으로

문의주세요.


감사합니다.


0 Comments