한전 ○○지사의 VLF 시공 사례

자료실

한전 ○○지사의 VLF 시공 사례

디텍관리자 0 1131

안녕하세요 (주)디텍엔지니어링 입니다.


오늘은 케이블의 유전손실과 부분방전 유무를 측정하여

열화상태를 진단하는 VLF 시공 사례를 소개해드리겠습니다. 


OO지사에서 관할 케이블의 내전압 시험과

PD진단과 내전압 단일 시험을 시행하였습니다.


해당 구간들은

지상기기~지상기기 4구간,

내전압+PD 진단 3구간,

내전압시험 1구간으로


총 9구간 진단하였습니다.


케이블의 긍장은 아래와 같습니다.


3036f3678ac297de0fc47edfe44c8ef5_1644478978_3788.PNG

진단결과는 내전압 및 PD

모두 양호로 판정되었으며,


해당 종합적인 점검 내용은

바로 보고서 작성 후에

OO지사 담당자에게 보고하였습니다.


불량의 판정 기준은 아래와 같습니다.


              ※ VLF 불량 판단 기준 ※


1) 내전압

양호 : 0.1Hz 정현파 전압을 상전압의 3배 크기로 30분 시험 시 견디는 경우

불량 : 시험 시 견디지 못하는 경우(단락, 섬락 등)


2) TD 

불량 : 18년 경과 된 노후케이블 시험 시 케이블의 잔존수명이 1년 이하인 경우 

          혹은 Index R 값이 0.751 이상일 경우


3) PD

불량 : 접속재 측에서 300pC 이상 수치가 나올 경우 / 케이블 측에서 5pC 이상 수치가 나올 경우


 