한전 OO지사 저압접속함 점검 사례 - 대지전압과 누설전류 측정방법은 어떻게?

자료실

한전 OO지사 저압접속함 점검 사례 - 대지전압과 누설전류 측정방법은 어떻게?

디텍관리자 0 1878

안녕하세요 디텍엔지니어링입니다.


오늘은 한전OO지사 저압접속함

점검을 진행한 사례에 대해서 소개드리면서

대지전압과 누설전류 측정방법도

함께 안내드리겠습니다.


이번에 진행한 접속함 점검은

총 221개소에 대하여 진행하였습니다.


04245ee7297623bcc546ac6f633ec793_1647929991_4083.png



05667c917da5181e41c3353d2e363ff5_1648617441_4583.png


측정은 어떻게 ?


----------------------------------

대지전압 측정방법

-----------------------------------

접지점 양단에 전압계 측정리드선을

접촉시켜 대지전압을 측정

----------------------------------

누설전류 측정방법

-----------------------------------

범위를 전류계로 전환하여 접지점 양단에

누설전류계 리드선을 접촉시켜

누설전류를 측정


04245ee7297623bcc546ac6f633ec793_1647929991_0623.png


접지 측정 시 수치가

100Ω이상인 경우,

불량으로 보고있습니다.

05667c917da5181e41c3353d2e363ff5_1648617307_8173.png


누설전류 측정 시 과거에는

감전의 위험 부담을 앉고

측정을 진행해야했지만,


최근에는 하우징 일체형 장비로

측정을 진행하기 때문에 전의 위험 및

작업시간이 대폭 감소되었습니다.


05667c917da5181e41c3353d2e363ff5_1648617334_8958.png


점검 시 절연 고무판과 깔판이 설치되어있는지

설치 여부를 확인하고, 설치가 안된 경우,

설치도 함께 진행하고 있습니다.


04245ee7297623bcc546ac6f633ec793_1647929990_0773.png


철 뚜껑은 감전의 위험이 있으므로 최근에는

점검 시 철 뚜껑인 경우, 추후에 FRP 뚜껑으로

교체를 진행할 수 있도록 체크하여 담당자에게

최종 보고하여 상태에 맞는 조치가

이뤄지도록 진행하였습니다.


, , ,

0 Comments